압력손실에 대하여
페이지 정보
첨부파일
본문
압력손실 구하는 표는 구했는대
어떻게 번역을 해야하는것인지 ...어떻게 대입하는지 모르겠습니다.
혹시 자세히 설명을 해주실수 있나요 ?
EX] 중국집 천장매설관 50A 행주관 이있고 25~40A 분기를 따 25등급 계량기 (25만kcal/h)사용예정시
압력손실이 부족한지 적합한지?같은 판단을 내릴수 있는 해석법좀 부탁드립니다...
- 이전글기존 단독 주택 기존 가스스토버(도시가스와 연결 사용 중) 교체시 23.11.08
- 다음글도시가스 배관 및 플랜지 재질 기준??? 20.06.02
답글목록
직원님의 답글
직원 아이피 (61.♡.132.191) 작성일
도시가스114(주)를 방문해 주신 것에 감사드립니다.
가스시공관리자 또는 견적업무 종사자는 시간당 가스소비량과 배관연장의 상관관계에 대한 기본적인 이해가 있어야 합니다.
압력손실표는 계산식에 의한 값을 직관적으로 표시한 것으로써 표를 자세히 보면 의미를 알 수 있어야 하는데, 아직 좀 더 공부가 필요해 보입니다.
그리고 표를 이해했다 하더라도 장기적으로는 표에 의존하기 보다는 반드시 계산식에 의한 산출원리를 근본적으로 이해하셔야 합니다.
우선 영업장 천장 은폐배관이 50A이고 25등급 막식계량기를 설치하고자 할 경우, 계량기 연결구가 보통 40A일 것이므로 기본적으로 계량기 연결구 직경에 맞는 40A 배관으로 분기하는 것이 바람직 합니다.
물론 현장 사정상 계량기설치 위치 전후단의 거리에 따라 압력손실을 반영하여 배관관경을 달리 설계할 수도 있겠지만, 특별한 사정이 없다면 계량기 입출구 관경대로 시공하시면 무방 할 것입니다.